conexión TCP/IP desde PLC


([N2] mafassca) #1

Buenas tardes.
Estoy intentando conectarme contra vClient. desde un PLC mediante la aplicación Tutor TCP.
puedo mandar y manejar los datos perfectamente en formato byte, lo acepta lo muestra y todo correcto.
Cuando intento enviarlo mediante linea.
Desde mi programa lo envío correctamente, pero en VClient, no muestra nada.
¿Podrían enviarme la trama completa?
Imagino que necesito un inicio final de linea, pero no se que agregar a la trama.
¡Saludos!


([N2] ceferino) #2

Hola, buenos días:
En mi caso el problema era que no contestaba velneo, pero sí recogia la trama…
La solucion fue añadir fin de linea y retorno de carro a la cadena y respondió vClient.
Necesita conocer el final de la cadena para responder:
“micadenaPLC”+"\r\n"
Saludos


([N2] mafassca) #3

muchas gracias
todo perfecto